windoe (亲亲我的宝贝) 于 (2002年10月05日20:55:43 星期六) 提到:
找到了
不带()为宽板标识尺寸1.2m宽,实际宽1180mm
带()为窄板 0.9 880
1.2.3为荷载等级
60为跨度6000mm
☆─────────────────────────────────────☆
windoe (亲亲我的宝贝) 于 (2002年10月06日15:27:43 星期天) 提到:
没有那么麻烦的
找一本房屋建筑学的书看看就都解决了
板间缝宽可取20~60
最边缝可取20~240
这个应该讲过的吧
☆─────────────────────────────────────☆
kenray (玄武影 ) 于 (2002年10月06日22:45:11 星期天) 提到:
补充一下,上文说得基本是对得,YZ板在跨度为
3600mm以下板厚为120mm(有更薄得,很少用),
板的跨度只有几个模数才有效应该是2400mm,3000mm,
3200mm,3600mm,中间可能还掉鸟一个,不是任何
板跨都有同样跨度的预制板得,4200mm开始板厚为
180mm,一般这种板用得少,大部分会用现浇板代替,
原因我不多说了。好像也有4000mm跨度的120mm厚的
预制板。3600mm跨度板的宽度有几种大概是500mm,600mm
到1200mm,中间还有两种的模数我也忘了,4200mm厚的
预制板同样也有板宽模数,但板厚都是120mm和180mm两种,
在砖混和框架结构中如果用预制板,千万注意放预制板的
梁的顶面高度,以及周边梁的顶面高度,一般不在一个标高,
一般结构都用荷载等级为2的预制板,通用性很高。
☆─────────────────────────────────────☆
kenray (玄武影 ) 于 (2002年10月07日00:01:12 星期一) 提到:
板的模数全国基本是统一得,荷载也是统一。但是预制板生产时
里面放置的钢绞线,各地有差异,这个你只当不知道好了,没事。
其实预制板是很小的意思,设计时板的宽度总和最好小于规定的
板楼面宽度(真正设计时,切记切记),比如说露面宽4000mm,
你的预制板宽度总和3700mm左右就可以了,少个3公分左右,中间
都是用砂浆填缝的。如果碰上板长了,施工人会把板打成两截,何况
预制板的宽度取的是平均值,每块板不可能正好满足模数要求,留
有余地是最好得。要是宽度过了,你就没法了。
而且预制板的生产,是根据施工单位下的订单定制的,也就是说
可以定制任意宽度,高度,跨度的预制板,但是如果不是规范规定
的模数话,收费会高一些,很少有这么干的。