CE_bulletin 版 (精华区)
发信人: any (烈日的诺言), 信区: CE_bulletin
标 题: Re: 大家来讨论一下这个工程吧(转载)
发信站: 听涛站 (2001年08月26日19:09:35 星期天), 站内信件
如果只是考虑柱脚处的弯矩
是不是可以考虑设置斜柱???
嘿嘿
【 在 ansys (FEA) 的大作中提到: 】
: 【 以下文字转载自 civil_express 讨论区 】
: 【 原文由 ansys 所发表 】
: 华东某体育场,东西看台长度超过200米,看台温差超过40度
: 计算得到其温度变形(主要是伸长)每端将超过2.5厘米,
: 引起的柱脚弯矩将超过1000-1800KN.M,
: 由于设计方不想留温度缝,所以得想个好方法来克服它
: 近来本人深为此苦恼,谁有好主意,盼复,以饭局相谢!
--
═══════════
|人|月|知|令|的|你|烈|
|无|如|否|我|承|对|日|
|眠|水| ?|汗|诺|夸| |
| !| | |颜| |父| |
═══════════
※ 来源:·听涛站 tingtao.dhs.org·[FROM: 匿名天使的家]
Powered by KBS BBS 2.0 (http://dev.kcn.cn)
页面执行时间:1.090毫秒