如果只是考虑柱脚处的弯矩

是不是可以考虑设置斜柱???

嘿嘿


【 在 ansys (FEA) 的大作中提到: 】
: 【 以下文字转载自 civil_express 讨论区 】
: 【 原文由 ansys 所发表 】
: 华东某体育场,东西看台长度超过200米,看台温差超过40度
: 计算得到其温度变形(主要是伸长)每端将超过2.5厘米,
: 引起的柱脚弯矩将超过1000-1800KN.M,
: 由于设计方不想留温度缝,所以得想个好方法来克服它
: 近来本人深为此苦恼,谁有好主意,盼复,以饭局相谢!


--
             ═══════════  