MSE_express 版 (精华区)
发信人: fenlioy (怀念), 信区: MSE_express
标 题: 关于暑期两起安全事故的通报
发信站: 听涛站 (2002年08月28日00:49:32 星期三), 站内信件
关于暑期两起安全事故的通报
1.材料研究院电镜室氦-氟压力气体泄漏事故
2002年8月10日上午7:10,材料系发生一起氦-氟压力气体泄漏事故。材料系某研究生
在东主楼一层材料研究院电镜实验室做激光实验,当他打开放置在楼外西侧气瓶柜中的
氦-氟混和气瓶(含氟5%、氦95%)阀门时,气瓶阀门出现漏气。由于该气体对人体有
刺激性,该研究生在没有关掉阀门的情况下,就离开气瓶去拨打110,后又拨打了119,
并向校保卫处报告。接报告后,北京市公安局有关部门、我校保卫部、实验室与设备处
立即赶赴现场并做了现场的警戒,北京市消防指挥中心立即派消防分队及防化队先后赶
到现场,防化队派专业队员关掉气瓶阀门,制止了气体泄漏。据统计,因为这起事故共
有15辆消防车、防化车等来到现场,泄露的气体在很远的地方都能闻到,造成了非常不
好的影响:污染了环境,又惊动了公安局等北京市单位,北京市领导下令仔细调查该起
事故。
2.化学系DM450蒸镀机变压器烧毁冒烟事故
当天的晚上(8月10日)18:00,化学系一名研究生在工物馆320做实验,使用DM450蒸镀
机做真空蒸镀银电极实验时,在没有检查设备输出档的情况下,就启动设备,后来该研
究生又在没有任何安排的情况下擅自离开实验室约10 分钟,等回来时实验室内已经有大
量的烟气,是楼内其他同学发现险情报告楼内保安人员,并由保安及时断掉了电源才避
免了恶性事故的发生。经检查分析,初步断定为蒸镀机内部的温控变压器老化,局部过
热造成绝缘层起烟,造成损毁。
DM450蒸镀机是1976年制造的,最近因为工作需要在他人的帮助及指导下改装了新电极,
变压器输出档由原来的一个(0~6V)变成两个(0~6V和0~24V),在实验时,没有及时从
(0~24V)调回(0~6V),又加上实验过程中实验人员离开了现场造成事故的发生。
这两起事故给我们两点教训:(一)凡是使用有毒、有害气体和药品的单位,一定了解
使用材料的特点、性能,掌握设备操作规程及预防事故的措施并准备防毒面具,以防万
一发生事故时应急使用;(二)使用比较老化的设备做实验,一定常检查其基本性能等
设备状况、运行状况,做实验时必须有人在场。
希望各院、系、实验室的领导一定从事故中汲取教训,重视安全工作,导师对安全工作
要负起责任,加强对本科生、研究生的安全教育,并加强指导工作。对任何事情不要马
虎,不要掉以轻心,不能以工作忙为借口,忽视安全工作。院、系一定做到每月检查实
验室安全,重点提醒使用大型仪器设备机组注意安全,并做好记录;各实验室安全员要
做到每天检查,做到防患于未然。
注:两起事故的责任和处理还在研究之中。
实验室与设备处
2002年8月15日
--