标 题: 我的施工实习日记(2)
发信站: 听涛站 (Tue Mar 7 22:36:00 2000), 转信
7月13日 星期二 晴
加上昨天夜间施工,昨天完成的工作是:
钢筋:11层4区梁
11层3区板
11层1区柱、墙
11层2区柱、墙
模板:11层1区柱、墙
11层2区柱、墙
11层3区平台板
混凝土:11层1区柱、墙
11层3区平台板
上午9:00,我随杨忠文工程师上工地现场检查施工作业情况。工程目前施工到第
11层
,由于施工用电梯尚未安装好,楼梯也只施工到第6层,所以我们先经楼梯上到6层
,再
走马道上到11层,发现几个施工中的问题:
1、混凝土泵管没有及时清理,有两段只用一个卡子挂在保护网上,极为容易脱
落,
会一直砸到1层,造成工程事故。
2、已经开始绑扎梁的钢筋,但还没有将柱顶的浮浆清理干净。
本工程的大直径钢筋连接,柱筋直径为40mm,采用锥螺纹连接,梁筋直径为32mm,
连接
采用冷挤压连接。
上去后还发现昨天打完的柱混凝土现在还很烫手,而且本工程中的混凝土普遍有麻
面,
赵洛鹏经理告诉我,这主要是由于混凝土标号太高,外加剂较多,所以混凝土中的
气泡
较多,振捣时不太容易让气泡全部出去(目前,柱混凝土标号为C50,梁、板混凝土
标号
均为C40)。
下午1:40,我跟随赵洛鹏经理上工地,发现了两处施工质量问题:
1、11层1区的悬挑板拆模过早,支在它上面的脚手架将其压出裂缝。处理意见
是将
板的混凝土凿去,直至梁,并且在工程处和监理人员的监督下重新浇筑混凝土。
2、11层4区墙模板拆除过早,并且有可能在拆模时受到撞击,出现很宽的裂缝。处
理意
见是凿去重新浇筑混凝土。
另外,检查平台板的模板时,本来,控制线距离模板顶面应为69cm,而实际量的几
处只
有68.3cm左右,这只可能造成两种结果:一是楼板厚度不够,二是楼板混凝土保护
层厚
度不够。
3层挂板是比较困难的一部分,今天下午,我开始熟悉3层挂板图纸的细节。
今天的生产例会内容,除了以上所说的施工中的问题,还有:昨天夜间的柱混凝土
施工
中,有大约1m3C50的混凝土打成了C40的,降低夜间施工噪音等。
--