                  7月19日   星期一   晴
   今天上午上工地巡视,了解梯形柱节点混凝土浇筑过程,标号为C50。因为梁、
板混
凝土标号为C40,所以梁端大约有50cm左右是和柱一样打C50混凝土。另外,有部分
混凝
土溢过隔离网流入梁模内和板模上,而且,下面紧接着就打梁、板混凝土,泵管内
仍然
是C50混凝土,但因为其标号高于梁、板混凝土标号,并不影响施工质量,。所以,
打混
凝土均应先打高标号的,后打低标号的。
原来的设计中,板的混凝土标号为C25。《钢筋混凝土基本构件》课上曾经讲过,板
采用
高标号混凝土没有太大的意义,因为是裂缝控制,而不是强度控制;但在本工程中
,梁
、板混凝土是一起浇筑的,改变板的混凝土标号完全是为了方便施工。
下午,整理工程部施工日志,以备明天检查。
3:00生产例会,提出以下问题:南通三建随意拆除梁、板的模板;平台板模板架设
前应
清理干净,否则,架设完后再清洗,就会把垃圾冲入梁模内;大模板背面应清理干
净,
不能有混凝土块,不能挂有螺栓,否则吊运时落下很容易砸伤人。
    会后,我向工程部经理赵洛鹏请教了地下室后浇带两侧支撑加固措施:
    经现场检查发现地下室后浇带两侧原有支撑部分已失稳,现提出如下处理措施

楼板支撑:将原有已失稳的支撑重新支设,并在原有支撑(每侧一道)两侧各加一
道支
撑,间距同原有支撑,上下层立杆要对应。
梁支撑:将原有已失稳的支撑重新支设,并在原有支撑(每侧一道)两侧各加两道
支撑
,间距同原有支撑,上下层立杆要对应。
后浇带附近严禁堆放钢管、木方等重物。

--