7月27日 星期二 晴
现代南洋大厦主体结构钢筋连接方式
连接方式 部位 钢筋型号 备注
冷挤压 柱(首层) Ф40、Ф32
梁 Ф32
锥螺纹 柱L2~顶层 Ф40、Ф32
气压焊 梁 φ<32的梁主筋
墙 墙主筋φ22、φ<28
墙水平筋φ22
闪光对焊 墙 φ<22的墙主筋
绑扎搭接 墙 φ<22的墙主筋
板 φ6、φ10、Ф12等
焊接 柱(环型箍筋) Ф16 10d单面焊
剪力墙钢筋现场绑扎操作工艺标准:
工艺流程:
将墙身处预留钢筋调直理顺,并将表面砂浆等杂物清理干净。先立2~4根钢筋,并
横筋
分档标志,然后于下部及齐胸处绑两根横筋固定好位置,并在横筋上划好分档标志
,然
后绑其余竖筋。
双排钢筋之间应绑拉筋,拉筋直径不小于Φ6,间距不大于600mm,剪力墙底部加强
部位
的拉筋宜适当加密。为保持两排钢筋的相对距离,宜采用绑扎定位用的梯形支撑筋
,间
距1000~1200mm。
柱钢筋绑扎操作工艺标准:
工艺流程:
箍筋与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分
的相
交点成梅花交错绑扎。
箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布置,并绑扎牢固。
柱筋保护层厚度应符合规范要求,主筋外皮为25mm,垫块应绑在柱筋外皮上,间距
一般
为1000mm,以保证主筋保护层厚度准确。
板钢筋绑扎操作工艺标准:
工艺流程:
在钢筋下面垫好砂浆垫块,间距1.5m。垫块的厚度等于保护层厚度,应满足设计要
求,
如无设计要求时,板的保护层厚度为15mm,钢筋搭接长度与搭接位置的要求符合要
求。
--