7月28日 星期三 晴
今天,跟随周工验收模板工程。
为了加快施工进度,确保总工期的要求,根据现场实际情况,决定柱子、核心
筒剪
力墙采用定型钢模板。同时考虑到柱子模板拼装较为方便、快速,且本工程施工划
分为
四个流水段,决定圆柱配3套模板、4套异型柱模板(每一层有8根圆柱和8根异形柱
),
在四个流水段中周转使用。而核心筒墙体的模板安装较慢,所以配全套模板,以便
确保
工期。
梁和板的模板采用常规方法支设,面板均采用竹胶板,支撑采用碗扣式支撑脚手架
。
根据混凝土结构工程施工及验收手册,模板工程有以下要求:
模板的安装一般要求:
1、 现浇钢筋混凝土梁、板跨度等于及大于4m时,模板应起拱,当设计无具体要求
时,
起拱高度宜为全跨长度的1/1000至3/1000。
2、 现浇多层房屋和结构,应采用分段分层支模的方法,安装上层模板及其支架应符
合下
列规定:
(1) 下层楼板应达到足够的承载力或具有足够的支架支撑;
(2) 如采用悬吊模板、桁架支模方法时,其支撑结构必须有足够的承载力和刚度;
(3) 上层支架的主柱应对准下层支架的主柱,并铺设垫板。
模板的拆除:
混凝土拆模强度及拆模时间
模板及其支架拆除时的混凝土强度,应符合设计要求;当设计无要求时,可根据
工程
结构的特点和混凝土所达到的强度来确定。
现浇结构模板的拆除要求:
(1) 侧模,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏时,方可
拆除
。
(2) 底模,应在与结构同条件养护的试件达到下表规定强度时,方可拆除。
现浇结构拆模时所需混凝土强度
结 构 类 型 结构跨度(m) 按设计的混凝土强度
标准值的百分率计%
板 ≤2 50
>2,≤8 75
>8 100
梁、拱、壳 ≤8 75
>8 100
悬 臂 构 件 ≤2 75
>2 100
本工程中,各构件拆模均要求混凝土强度达到设计强度标准值的100%。
周工告诉我,检查模板时,要注意的是:
1、 竹胶板的拼缝是否接合良好;
2、 模板表面是否清理干净;
这两项直接影响将来混凝土表面的质量;
3、 支撑是否牢固;
4、 模板位置是否准确,这主要靠测量时放下的控制线来控制。
--