civil_express 版 (精华区)
发信人: shigang (宝宝), 信区: civil_express
标 题: 我的施工实习日记(16)
发信站: 听涛站 (Tue Mar 14 17:48:29 2000), 转信
7月30日 星期五 晴
今天,我重点学习施工组织设计(其具体内容见施工实习报告)。
南洋大厦地上结构部分由于去年停工的原因,经理部根据业主的要求对上部柱
、墙
钢筋用C10标号的砂浆进行了适当的保护。整个砂浆保护层约为260m3左右。今年重
新开
工时,就需要剔凿、清除钢筋保护层,这是普通的连续施工的工程所没有遇到的问
题。
剔凿、清除钢筋保护层的机具:
名称 单位 数量
空压机 台 2
气锤 个 10
8磅大锤 个 10
錾子 把 100
锤子 把 20
流体管 米 200
脚手架(φ48*3.5) 米 2000
钢跳板 块 1000
手推车 辆 10
人员安排:30~40人,其中机械工不少于10人
施工前准备及施工过程中要的注意事项:
1、首先封闭操作区域的所有预留洞口,较大的洞口采用周遍架设双道栏杆的方
式做
围挡,外侧满挂细目安全网。
2、施工过程中主要采用淋水防尘措施,为防止施工用水流向地下室,施工前首
先将
操作区域的所有预留洞口用120高的120砖墙沿周边封闭。
3、施工人员在作业前一定要向工人作好安全与技术交底。
4、空压机等较重型设备不得设置于后浇带附近。
5、手推车行走路线尽量绕开后浇带,不能绕开的必须在经过后浇带的部位搭设
钢跳
板通道。
6、先剔凿柱、后剔凿墙,由上而下,不允许由根部凿洞,以免对钢筋造成扭曲
或前
期他破损。
7、剔凿时要划分好施工顺序和运渣路线,不得全面开花。
8、剔凿的砂浆要及时运到指定区域,不得在楼板上过量堆积,砂浆的最大粒径
不得
大于150*150mm。
9、超过1.5米以上的操作面必须搭设脚手架,脚手架按操作架搭设:搭设一步
架,
立杆间距不大于1.8米,横杆以操作的合适面为标准,脚手架宽度为900,且满铺跳
板,
两侧设挡脚板,距操作面1.2米处设护身拦杆,两侧满挂细目安全网。
10、施工过程中要注意防尘,剔凿下的砂浆要及时撒水,做到装卸时不扬尘。
11、操作人员在施工过程中要作到钢筋的保护,不得用錾子或气锤直接打击钢
筋。
12、剔凿下的砂浆块不得堆放在洞口边缘,以免坠落伤人。
我觉得,这部分钢筋剔凿、清除钢筋保护层的做法很有用,因为不是每一个工
程都
能碰到的。
--