               8月4日   星期三   晴
这几天,为了迎接全国安全大检查,项目经理部里忙着补充缺的资料,我也帮忙写
交底
。今天在主管模板工程的周国俊责任师的指导下,写了一份模板工程技术交底。
               技 术 交 底 记 录        表式42
                        年      月      日
工 程 名 称             分 部 工 程     
分项工程名称    
交底内容:
一、模板拼装。
模板进厂后,应按图纸核对编号及几何尺寸,对模板进行质量         验收,合格
后进
行拼装、清理、刷脱模剂,最后将模板吊至堆放架,  并将模板上口与架子用8#铁
丝连
接好。
二、模板安装。
模板安装前,弹好墙身线、控制线、门洞线和标高线。楼面模板位置用砂浆找平,
使模
板端部垂直,以便于相临模板的连接安装。
钢筋绑扎完后,对电线管、电线盒、预埋件、预留洞进行检查。待检查合格、钢筋
办完
隐蔽验收合后再进行模板安装。安装模板时,按照先横墙、后纵墙的安装顺序,根
据模
板平面布置图,将横墙模板由塔吊吊至安装位置初步就位,用撬棍按照墙位线调整
模板
位置,通过支撑式手拉葫芦校正模板垂直度,安装穿墙杆。纵横墙相交处十字点模
板安
装时,应先立阴角模(安装前贴海绵条)。阴角模必须按平面布置图就位,给予临
时固
定,安装模板后,再用[6.3的槽钢钩头螺栓进行固定。所有与阴角模相接的模板均
需要
安装边角钢。
模板安装完毕后,检查每道模板上口是否平直,穿墙杆是否锁紧,拼缝是否严密.经检
查合
格后才能浇筑砼。
三、模板拆除
在常温条件下,墙体混凝土强度必须达1MPa,全现浇结构外墙混凝土强度必须达7.5MP
a。
拆模的顺序与安装模板正好相反,先穿墙杆,再拆支撑,使模板完全脱离砼墙面,当局
部有
吸附和粘接时,在模板下口用撬棍松动,但不得在墙上口晃动或用大锤砸模板。拆下
的穿
墙杆、垫片应及时清点,放入工具箱内。
阴角模拆除时,阴角模两侧都是砼,吸附力大,加之施工中模板封闭不严,或者角模移
位,被
混凝土握裹,因此拆除比较困难,可先将模板外表的混凝土剔除,然后用撬棍以下部撬
动,
将角模脱出,千万不可因拆除困难,用大锤砸角模,造成损坏,影响后工序施工的质量

大模脱模后,应趁板面潮湿容易清理时,用扁铲或铲刀、钢丝刷、
砂纸等工具,消除粘附的砂浆和隔离剂残渣,再用棉丝擦净,然后涂刷新的隔离剂。
大模板应随时进行检查,检查板面的平整度,检查相邻模板间的螺栓、模板与吊环的
螺栓
,保证安全与质量。