7月15日 星期四 晴
检查施工作业情况,发现混凝土泵管的支座(铁板凳)太少,3段管只有2个,应该1
段管
1个,否则,管内混凝土压力很大,管自重加上管内混凝土重量又比较大,很容易将
管崩
裂。
昨天发现的悬挑板开裂处已经全部凿掉,但尚未重新浇筑。
南通三建往商品混凝土中加水,其理由是供应的商品混凝土由于天热,运输途中水
分损
失较多,坍落度达不到工地的要求,虽然可以将混凝土退回搅拌站,但经常这样又
会与
搅拌站搞不好关系,影响以后的合作,但按照规范要求是绝对不允许在工地现场向
商品
混凝土中加水的。
下楼时,杨工告诉我,这里的工人很辛苦,有时一天要工作16小时,同样是一天三
顿饭
,晚上12:00有一次加餐,也就是方便面;前几天,气温达到36、37℃,也一样在上
面干
活,劳动条件非常艰苦。
下午,我第一次自己一个人上工地,先到2层,了解一下3层挂板的施工情况。现代
南洋
大厦只有局部有第2层,在没有第2层的部分,即1楼正门上部,从3层楼板边缘的环
形梁
向下有装饰性挂板。环形梁已经预留了向下伸出的钢筋,部分地方预留了后浇带,以
便和
挂板连接。现在是直接从1层搭脚手架,然后在上面支模板。
今天,由于商品混凝土不能按时到达,影响了施工进度,这也提醒我们,组织
施工
时,要注意充分考虑各方面的配合,否则会出现各种影响施工的问题。
--