civil_express 版 (精华区)
发信人: shigang (宝宝), 信区: civil_express
标 题: 我的施工实习日记(6)
发信站: 听涛站 (Tue Mar 14 17:39:29 2000), 转信
7月16日 星期五 晴
上午去钢筋加工场,了解钢筋的加工顺序及各工序是怎样进行操作的。这里的钢筋
加工
包括冷拉、切断、冷弯(包括箍筋弯钩、梁筋锚固段弯起)、电焊、锥螺纹套丝。
冷拉是用卷扬机进行的,先设定冷拉前钢筋的长度,然后根据控制冷拉率计算出冷
拉后
的长度增加值,将卷扬机的拉长设定为此值即可。切断是用钢筋切断机进行的。冷
弯既
有机械弯曲(主要用于较粗钢筋),也有手工弯曲成型(用于直径为10、12mm的钢
筋)
。钢筋加工厂内的电焊是闪光对接焊。锥螺纹套丝是用套丝机进行操作的,钢筋套
丝质
量必须用牙形规与卡规检查,钢筋的牙形必须与牙形规相吻合,其小端直径必须在
卡规
上标出的允许误差之内,这样既能保证有足够的受力长度,又不致两根钢筋相顶撞
。
下午,工程部针对现场柱子钢筋偏位提出了处理措施。
经现场测量检查发现八个异型柱和八个圆柱基本上都存在某些主筋向内或向外
偏差
问题,偏差基本上在20~40mm之间,偏差过大的达到100、125mm。
具体处理措施:
外偏差较小的钢筋,在结构面上偏位钢筋附近下凿150mm深, 100mm宽的企口将
偏位
的钢筋用加热的方法按1:6的比例纠正到位(但纠正的同时谨防啐水和将主筋烧伤
)。
外偏差过大的达到90mm、100mm的钢筋纠位,在结构面上偏位钢筋附近下凿200m
m深
,100mm宽的企口将偏位的钢筋用加热的方法按1:6的比例纠正到位。
内偏差的钢筋不须要剔凿,只在从结构面起用加热的方法按1:6向上弯起纠正到位
即可
。如下图:
--