标  题: 我的施工实习日记(12)
发信站: 听涛站 (Tue Mar 14 17:45:03 2000), 转信

                7月26日   星期一   晴(高温)
    今天,我跟随任传彬工程师进行钢筋工程的验收。钢筋检查时应注意:
    1、钢筋的级别、直径、根数、间距;
    2、钢筋接头的位置、数量、搭接长度、锚固长度;
    3、负弯矩钢筋的位置;
    4、抗震规范规定的构造要求,如钢箍的开口方向应错开,钢箍弯钩的角度及平
直部
分的长度及其它有关规定等等;
    5、要保证混凝土保护层的厚度及纵向钢筋的净距要求;
    6、箍筋加密区的长度是否足够。
    由于中建一局四公司是总包,验收时,必须有监理检查合格签字。今天上楼检
查的
监理工程师时郭工,他检查时指出了以下问题:
    1、墙的纵向钢筋偏位太大,且偶尔有缺少钢筋;墙纵筋的连接是用气压焊,有
不少
接头外观就很差,显然不合格;墙端做成暗柱,所以墙水平筋在墙端要避开纵筋,
这样
,水平筋端部弯了一段,但弯的位置有误,不能很好地绑扎。
    2、梁纵筋的高度位置不对,有一些上部纵筋与箍筋之间有很大空隙,不能绑扎
牢固

    3、由于角区平台板并不是规则的矩形,所以板纵筋加工时是有长度差别的,所
以不
同的钢筋有不同的位置;但是,施工时,工人没有注意这一点,造成钢筋位置不对
,该
长的地方反而短了。
4、柱纵筋偏位较大。
5、平台板某些部位因为要留洞口,一些钢筋被木盒子挤偏了很多。
6、一些钢筋上粘有混凝土,监理要求清除,否则将来会严重影响浇筑的混凝土与钢
筋的
握裹力。

--