8月9日 星期一 雨
今天,我重点了解了抹灰、砌筑工程(详见现代南洋大厦粗装修工程施工方案)。
就我
从工程部的工程师口述了解的抹灰工序流程是:
1、 基底清理
2、 甩毛作业(用界面剂);
3、 灰饼;
4、 贴踢脚线;
5、 第一次打底(完成后扫毛),用 1:2水泥砂浆;
6、 第二次打底,用1:3水泥砂浆;
7、 面层罩面,用很薄的素水泥砂浆;
8、 养护。
地下室正在砌筑隔墙,采用陶粒混凝土空心砌块,沿墙每0.8m左右加一道拉结筋,
并加
有圈梁和构造柱。
今天下午,随任传彬工程师检查钢筋工程,发现3层挂板工程的箍筋方向弄错了。原
设计
中,有一些梁从立面上看是倾斜的,而箍筋是竖直方向上的,即与梁纵筋是斜交的
,而
南通三建在施工中,将箍筋绑扎成了与梁纵筋垂直相交的。
另外,钢筋施工方案中要求钢筋的屈服强度实测值与钢筋强度标准值的比值不应大
于1.
25,是抗震要求;同样原因,框架部分不宜以强度高的钢筋代替原设计中的钢筋。
今天,重新确定了板的施工缝的设置。原来,板的施工缝是留竖向的直缝,但后来
,发
现这样的施工缝容易渗水。为了延长渗水路径,可以将施工缝留成斜的,但是如果
那样
,施工缝的尖角容易破碎,所以,现在改为留两级阶梯槎,这样做比较好地解决了
这一
问题。
--
永远的小马哥