civil_express 版 (精华区)
发信人: shigang (宝宝), 信区: civil_express
标 题: 我的施工实习报告(七)
发信站: 听涛站 (Tue Mar 14 18:05:28 2000), 转信
五、 个人实习的主要内容
我是在工程部进行实习的,工程部的部分工作有点像监理,即每道工序的质量检查
和验
收。他们检查合格、验收通过后,再报监理验收。如果本工序没有验收通过,不能
进行
下道工序的工作。但是,这并不是全部的工作,因为中建一局四公司是总包,所以
工程
部还有相当一部分工作是施工现场的组织、管理,特别是施工进度控制、安全管理
等等
。
所以,我个人实习的主要内容有:
1、 每道工序的验收工作。
(1)验收钢筋检查的内容:
钢筋的级别、直径、根数、间距;
钢筋接头的位置、数量、搭接长度、锚固长度;
负弯矩钢筋的位置;
抗震规范规定的构造要求,如钢箍的开口方向应错开,钢箍弯钩的角度及
平直
部分的长度及其它有关规定等等;
要保证混凝土保护层的厚度及纵向钢筋的净距要求;
箍筋加密区的长度是否足够。
(2)验收模板检查的内容:
竹胶板的拼缝是否接合良好;
模板表面是否清理干净;
支撑是否牢固;
模板位置是否准确,这主要靠测量时放下的控制线来控制。
2、 质量检查,发现质量问题并解决。
例如:
11层1区的悬挑板拆模过早,支在它上面的脚手架将其压出裂缝。处理意见是将
板的
混凝土凿去,直至梁,并且在工程部和监理人员的监督下重新浇筑混凝土。
11层4区墙模板拆除过早,并且有可能在拆模时受到撞击,出现很宽的裂缝。处
理意
见是凿去重新浇筑混凝土。
检查平台板的模板时,本来,控制线距离模板顶面应为69cm,而实际量的几处
只有
68.3cm左右,这只可能造成两种结果:一是楼板厚度不够,二是楼板混凝土保护层
厚度
不够。
已经开始绑扎梁的钢筋,但还没有将柱顶的浮浆清理干净,将来会影响混凝土的质
量。
3、 施工安全检查
在每天的现场巡视检查中,我都要注意安全问题,并对相关人员提出,以尽量避免
安全
事故的发生。在实习中,我发现了以下安全问题:
(1)工人进入施工现场不带安全帽,高空作业的工人有些不带安全带;
(2)工人因为非常辛苦,在施工现场(外爬脚手架的通道、已施工完的楼层)
睡觉
;
(3)卸料平台堆积的东西过多,超过规定的荷载;
(4)工人将一些建筑施工的构配件从上面向下乱扔;
(5)工人进行操作时,不搭跳板,有的即使打了跳板,也没有按规定将跳板用
)铁
丝牢固地固定在脚手架上;
(6)塔吊吊运的信号员无证上岗;
(7)现场临时用电设施不符合安全要求;
(8)平时,工人戴的安全帽都是不合格产品;
(9)为了搭柱子施工的脚手架,工人违章地将脚手架固定在外爬脚手架上。
(10)对于已经施工完的楼层,没有及时做好临边防护,或者即使做了,也经常
不符
合规定;
(11)在工地现场抽烟。
4、 学习各种施工方案
在实习期间,我学习的施工方案有:
(1) 模板的设计及施工方案;
(2) 钢筋施工方案;
(3) 砼施工方案;
(4) 施工组织设计;
(5) 塔吊施工方案;
(6) 文明施工方案;
(7) 施工安全措施方案;
(8) 雨季施工方案;
(9) 外用电梯的施工方案;
(10) 钢筋保护层剔凿、清除施工方案;
(11) 施工现场临电施工方案;
(12) 施工现场临水施工方案。
5、 学习写交底
在实习期间,我在周国俊责任师的指导下,写了模板工程技术交底和模板工程安全
技术
交底。
6、 了解各种工艺的实际操作
(1) 钢筋的冷拉、切断、弯曲、电弧焊接;
(2) 钢筋的冷挤压连接、锥螺纹套丝和连接;
(3) 钢筋的绑扎;
(4) 脚手架的架设;
(5) 竹木模板、定型钢模板的施工工艺;
(6) 混凝土的浇筑过程;
(7) 内隔墙(陶粒混凝土空心砌块)的砌筑过程;
(8) 粗装修的施工工艺;
(9) 塔吊的顶升过程;
--
永远的小马哥