四、玻璃幕墙施工工程实例--北京国贸中心
    北京国贸中心1988年完工,是国内应用玻璃幕墙较早、影响较大的工程。
工程简介
    国贸的玻璃幕墙应用于高层办公塔楼和国际宾馆:办公塔楼地上38层,平面呈枣核
形,玻璃幕墙面积21400m2;宾馆地上22层,平面呈圆弧形,玻璃幕墙面积10184m2,共计
玻璃幕墙31584m2。
    玻璃幕墙为茶色反光玻璃,由法国CFEM公司设计、供货。其中双层中空玻璃4427块
,单层玻璃9559块。采用空腹式铝合金主、次龙骨,按设计规格加工后运到现场进行组
装和安装。
    工程由中国建筑第一工程局承建。
设计施工要求
    设计要求:主要包括气密性、水密性、抗风压、耐火极限、结构误差(预埋件布置
)、温度效应、抗震性能等;
    施工要求:
1、全部构件的装配、固定、锚固、加强、密封和防风雨方法应不会限制幕墙因温度变化
而产生的变形。所有构件、卡、垫均应暗装。铝构件与砂浆、混凝土等接触表面应湿敷
一层不导电的防潮材料。
2、防水 :幕墙应有全套排水系统,渗透水和凝结水必须排出窗外,内部空间应通风,
尽可能保持气压平衡。
3、全部钢紧固件应镀锌,涂铬酸锌底漆。
4、主次龙骨应平、直,具有足够的刚度。
5、单层玻璃与双层玻璃颜色应一致,内层保温层现场施工(矿棉),应考虑1h规定的阻
燃期。
    还须进行风压试验、水密性试验、横向挠曲试验。
玻璃幕墙详细构造
    采用铝合金竖向主龙骨和横向主龙骨上嵌茶色反射玻璃的格构式结构。所有幕墙重
量(垂直荷载)及风载(水平荷载)均通过主龙骨与混凝土楼板的连接件传给各层楼板
承担。
龙骨间距:高层办公塔楼的龙骨间距有1500mm和1676.3mm二种,次龙骨间距为2200mm和
750mm二中。国际宾馆的主龙骨间距为2325mm、2271.1mm和2260mm,次龙骨间距为1966.
7mm 和983.3mm。
主龙骨均为二层楼高为一整段,办公楼每段长度为7400mm,宾馆每段长度为5900mm。接
头为套筒法,考虑到伸缩,主次龙骨通过燕尾槽连接。
玻璃安装在主次龙骨组成的框格中,采光窗为双层中空玻璃,外层为茶色反射玻璃,厚
8mm,内层为8mm平板玻璃,中空12mm。非采光部分(窗间墙)为单层茶色反射玻璃,厚6
mm,为满足热工要求,内有镀锌钢板,上贴矿棉保温(防火)层。
高层办公楼主体结构为弹性构造,幕墙构造要满足由于挠曲而产生的竖向拉、压变形以
及水平向的温度伸缩,并采用下属构造措施以保证变形要求:
1.主龙骨接头有11~15mm空隙。
2.次龙骨端头有弹性橡胶垫。
3.玻璃(单、双层)端头留有空隙,可在橡胶垫块夹定位置上滑移,而不致玻璃损坏。

幕墙在双层采光部分,为使冷凝水能排除,有留孔及管道装置,保温单层窗部分,要考
虑通风、排气,将下面橡胶垫于1/4处切断留孔,次龙骨也留有通气孔。
所有接缝部位,除橡胶垫外,均要加压打入密封胶,确保密封效果。
为了保证防开裂噪音和防火要求,结构与幕墙的连接空隙均用防火材料堵塞、密封。龙
骨间与连接部件间均加密封垫、衬等材料隔离、密封。
施工程序及工艺
1 开箱检验、分类、堆放幕墙部件;
2 现场测量放线(精度要求较高:一般在早8点,风力1-2级以下进行);
3 主、次龙骨装配;
4 楼层紧固件安装;
5 安装主龙骨;
6 主龙骨抄平、调整;
7 安装次龙骨;
8 安装保温镀锌钢板;
9 在镀锌钢板上焊铆螺钉;
10 安装保温矿棉;
11 安装楼层封闭镀锌板;
12 安装单层玻璃窗密封条、卡;
13 安装单层玻璃;
14 安装双层玻璃密封条、卡;
15 安装双层中空玻璃;
16 安装侧压力板;
17 镶嵌侧压力板;
18 安装玻璃幕墙铝盖条;
19 清扫;
20 验收、交工。
施工机械
主要有大玻璃安装吸盘机(法国进口,每台有8个φ345的吸盘)、电动绞车和吊篮、电
动改锥、焊钉枪等。

--