civilengineering 版 (精华区)

发信人: windoe (货真价实), 信区: CivilEngineering
标  题: 混凝土冬季施工和电热毯养护
发信站: 听涛站 (Sat Dec 25 15:00:12 1999), 转信

混凝土冬季施工和电热毯养护法
冬季混凝土施工养护需要一些特殊工艺,其中电热毯养护法是一种较为常见的混凝土低
温养护法。文章首先讨论了混凝土冬季施工的基本理论,并从此角度介绍了电热毯养护
法的原理和施工工艺,结合施工单位的工程经验对电热毯养护法的优缺点做了概括性的
介绍。
主要内容:
一、混凝土冬季施工的基本理论
(一)早期受冻对新浇混凝土的损坏
(二)温度对水泥凝结时间的影响
(三)混凝土冬季施工方法分类
二、电热毯养护法
(一)概述
(二)电热毯保温综合养护工艺的基本原理
(三)主要设备和材料
1、电热毯
2、岩棉保温板
3、电源变压器
(四)电热毯保温综合养护工艺的施工方法
(五)电热毯法的热工计算
(六)技术经济效果
电热毯保温综合养护工艺,和其他养护工艺相比具有以下优点:
附属设备少,工艺简单,操作方便,易于掌握。
可以根据气温和混凝土温度随时间调整供热,混凝土养护质量始终处于良好的认为控制
之下。
整套设备可以重复使用。
根据1986年《建筑技术》第十期提供的资料对比,民用电褥加热保温养护费为11.88~15
.12元/m3;综合蓄热法14元/m3;内部通气法29元/m3;划模保温电暖气加热养护法40.5
6元/m3。相比之下,本电热毯综合养护工艺费用并不高,是值得推广的一种养护工艺。

(七)存在问题
墙体边缘温度偏低,主要依靠提高混凝土标号和掺外加剂,另外在外墙板空腔处支保温
模板。
施工中,设备、器材缺乏严格管理,特别是电热毯,岩棉损耗较大,应引起重视,加以
改进,充分发挥一次投资效果。
一次投资比较大。
(八)前景展望
                混凝土的电热毯养护施工工艺的发展是与建筑材料,能源等诸行业的发展紧密相关;
与其他冬季养护方法相比,电热毯养护法易于控制,有利于提高施工作业的效率;综合
各方面因素考虑,随着我国能源工业和建筑工业的发展,它将是一种很有前途的冬季混
凝土施工技术。

--

        乘风破浪会有时,
            直挂云帆济沧海!!

                                   痴痴的等。。。

※ 来源:.听涛站 bbs.foundernet.edu.[FROM: bbs.foundernet.edu]