civilengineering 版 (精华区)
发信人: xinyu (完了完了全完了), 信区: civilengineering
标 题: 智能建筑的接地
发信站: 听涛站 (Sun Jan 16 03:09:17 2000), 转信
智能建筑的接地
烟台市建筑设计研究院股份有限公司 刘学斌
进入90年代以来,大量智能化大楼的出现,对接地系统提出了更高的要求。在智能化大
楼中,各系统对接地要求各不相同,既互为依存,又相互排斥和干扰,使智能化建筑的
接地问题具有多样性和复杂性。下面就智能建筑接地的类型和接地系统的设计谈一谈自
己的认识。
一、智能建筑接地系统有以下几种
1、防雷接地系统。
2、工作接地系统。
3、保护接地系统。
上面三种已为设计师广泛熟悉和认识,下面三种系统是智能大厦电子设备所特有的接地
系统。
4、直流接地系统。数字电路中,提供等位面的逻辑接地和模拟电路中提供基准电位的信
号接地,统称为直流接地。
5、功率接地系统。电子设备中,为防止各种频率的干扰电压通过交直流电源线侵入,影
响低电平信号的工作而装有交直流滤波器,滤波器的接地称功率接地。
6、屏蔽接地及防静电接地。为防止智能化大楼内电子计算机机房干燥环境产生的静电对
电子设备的干扰而进行的接地称为防静电接地。为了防止外来的电磁场干扰,将电子设
备外壳体及设备内外的屏蔽线或所穿金属管进行的接地,称为屏蔽接地。
二、智能大厦接地系统的设计
1、防雷接地系统接地体一般利用智能大厦桩基,桩基上端钢筋通过承台面钢筋连在一起
;防雷接地系统引下线一般利用柱子内钢筋;防雷接闪器用避雷带和避雷针结合的方式
,智能大厦30米及以上,每三层利用圈梁钢筋与柱筋连在一起构成均压环;接地电阻要
求小于1欧姆。
2、工作接地系统线就是电力系统中的N线。
3、保护接地系统,在变配电所内适当位置设总等电位铜排,从等电位铜排引出PE强电干
线,每层在适当位置设辅助等电位铜排,从辅助等电位铜排引接地线至设备外壳及金属
管道等。
4、直流接地系统。直流接地系统基准电位引自总等电位铜排,采用 35铜芯绝缘线,穿
钢管保护直接引至设备附近,作直流接地用。
5、功率接地。用与相导体等截面的绝缘铜芯线从楼层配电箱与相导体一起引来,在TN-
S系统中就是中性线N。
6、屏蔽接地及防静电接地,自总等电位铜排引出PE弱电干线,每层在适当位置设弱电辅
助等电位铜排,电子设备的外壳,金属管路的屏蔽及抗静电接地均引起至弱电辅助等电
位铜排。
--